请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2703|回复: 0

电流互感器为什么要接地?

[复制链接]
发表于 2018-11-20 16:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

是为了防止一次侧绕组绝缘击穿后,在二次侧绕组及外壳中窜入高电压,造成设备损坏或人身伤亡事故。

电流互感器在线路中连接时,要注意其端子的极性。国产互感器的穿心孔上标注有P1 P2的字样,P1为电力电源线的进线入口,p2为电源的出口至用电负载。互感器的下端有两个标注有S1 S2的桩头。它们分别是给电流表和电能表的电流回路,提供电流信号的两个桩头。但S2必须接PE保护地,再至电流表的*点,S1直接至电流表的⊙点,这样形成一个完整闭合回路。下图为一3只电流互感器与3只电流表的接线电路图。

在安装和使用电流互感器时,一定要注意和分清端子的极性,否则其二次仪表、电能表中流过的电流就不是预想的电流,甚至可能引起事故。例如图中W相电流互感器的S1 S2如果接反,则公共线中的电流就不是相电流了,而是相电流的√3倍,读数不准不说还可能使电流表烧坏。

①有几组电流互感器绕组组合且有电路直接联系的电流互感器的二次回路宜在第一级和电流处(主控室)一点接地,且接地线选择的接入点要合理,任何一组电流回路断开时,都不能使运行中的电流回路失去接地点。

如果有电路直接联系的回路的电流互感器二次绕组在开关场分别接地会出现什么情况?

会造成二次回路多点接地。

二次回路多点接地的危害有哪些:

a.部分电流经大地分流。

b.因地电位差的影响,回路出现额外电流。

c.加剧电流互感器的负载,导致误差增大或者饱和。上述的情况都可能造成保护误动或者拒动。

②独立的,与其他电流互感器无电路联系的电流互感器二次回路在开关场一点接地。接地点越接近电流互感器本体,受到的感应电压侵袭就越少,因此在保证一点接地的情况下,独立的没有直接电路联系的电流互感器二次回路宜在开关场一点接地。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

用户反馈
客户端